卫生间楼面防水工程做法

卫生间楼面防水工程做法
最新回答
待我学渣成霸

2026-08-05 22:29:42

卫生间楼面防水工程做法主要分为非沉箱式和沉箱式两种,具体做法如下:

非沉箱式构造做法

楼地面:

  • 预留后铺的门槛和地砖镶贴:为后续门槛和地砖的安装预留位置。

  • 预留后铺的门槛和地砖处1.5厚JS-Ⅱ型附加防水层:在预留位置涂抹1.5厚的JS-Ⅱ型附加防水层,与地面及上返的墙身防水层搭接,增强防水效果。
  • 1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴地面砖:使用1:2.5比例的干硬性水泥砂浆来粘贴地面砖,确保地面砖的稳固。
  • 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间楼面结构面高300:在楼面涂抹1.5厚的JS-Ⅱ型防水涂料,且防水层四周需卷起,高度至少比卫生间楼面结构面高出300mm,防止水从边缘渗透。
  • 最薄处20厚1﹕2.5水泥砂浆找坡层:在最薄处铺设20厚的水泥砂浆找坡层,坡度应合理,以便排水。
  • 钢筋混凝土楼板(四周浇注200高同墙厚导墙):楼面基础为钢筋混凝土楼板,且四周需浇注200高、与墙同厚的导墙,以增强结构稳定性。

墙身:

  • 瓷砖粘结剂粘贴墙面砖:使用瓷砖粘结剂来粘贴墙面砖,确保墙面砖的牢固。
  • 淋浴区(或浴缸区)并外延200宽,立面1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料高2000:在淋浴区或浴缸区及其外延200mm宽的范围内,涂抹1.5厚的JS-Ⅱ型防水涂料,高度至少为2000mm,防止水溅到墙面后渗透。
  • 15厚1:4CL30水泥砂浆:使用15厚、比例为1:4的CL30水泥砂浆进行墙面抹灰,不准采用混合砂浆。
  • 墙身砌体(墙根部设200高同墙厚砼导墙):墙身采用砌体结构,且墙根部需设置200高、与墙同厚的混凝土导墙,以增强墙身的防水性能。

沉箱式构造做法

楼地面:

  • 预留后铺的门槛和地砖镶贴:同样为后续门槛和地砖的安装预留位置。
  • 预留后铺的门槛和地砖处1.5厚JS-Ⅱ型附加防水层:与地面及上返的墙身防水层搭接,增强预留位置的防水效果。
  • 1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴地面砖:使用相同比例的水泥砂浆粘贴地面砖。
  • 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间结构面高600:防水层四周卷起高度至少比卫生间结构面高出600mm,提供更强的防水保护。
  • 40厚细石混凝土,内配筋∮6@200单层双向,下铺无纺布,与墙四周用沥青油膏嵌缝:铺设40厚的细石混凝土,并内配钢筋以增强结构强度,下铺无纺布以增加防水性能,与墙四周用沥青油膏嵌缝以防止水从缝隙渗透。
  • 30-50粒径石子疏水层:设置石子疏水层以帮助排水,防止积水。
  • 20厚1:2.5水泥砂浆保护层:在疏水层上铺设20厚的水泥砂浆保护层,保护下层结构。
  • 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间结构面高600:再次涂抹防水涂料,增强防水效果。
  • 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡:设置水泥砂浆找坡层,以便排水。
  • 钢筋混凝土楼板(四周浇注200高同墙厚导墙):楼面基础同样为钢筋混凝土楼板,且四周需浇注导墙。

墙身:沉箱式墙身构造与非沉箱式相同,包括瓷砖粘结剂粘贴墙面砖、淋浴区(或浴缸区)防水处理、15厚1:4CL30水泥砂浆抹灰以及墙身砌体和导墙设置。

关键质量控制点
  • 缺口梁留设和混凝土导墙:确保缺口梁留设合理,混凝土导墙浇筑质量符合要求。
  • 穿楼板吊洞试水:对穿楼板的吊洞进行试水,检查是否渗漏。
  • 找坡:确保楼地面找坡合理,以便排水顺畅。
  • 整体结构蓄水试验48小时:在整体结构完成后进行48小时的蓄水试验,确保不渗漏才能施工防水层。
  • 防水基层微孔密闭:防水基层应密闭无微孔,防水材料、配比、厚度需验收和检查。
  • 防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏:防水层和吊洞完成后再次进行48小时的蓄水检查,确保无渗漏。
  • 防水材料的上反高度:防水材料的上反高度应符合设计要求。
  • 门槛石或贴门槛石处地砖后贴并附加防水:门槛石或贴门槛石处的地砖应后贴,并附加防水处理。
  • 地砖完成面标高最高处低于厅房15mm:确保地砖完成面的标高最高处低于厅房15mm,防止水流入厅房。
  • 瓷砖粘结剂须机械集中搅拌:瓷砖粘结剂应使用机械集中搅拌,确保搅拌均匀、质量稳定。